Цитата Сообщение от robocop
вьюга, кончай во всех темах пугать прошу прощения за грубость,херней про датчик температуры и отключающиеся вентиляторы.Ты один раз услышал звон,теперь он у всех в ушах...В ДЭУ,там где есть датчик температуры окружающего воздуха-он управляет включением-отключением вентилятора обдува субконденсора и более ничем.
robocop, вот тут Вы не правы - вентиляторы в таком случае отключаются при минус 5 на датчике. И это "не слышал звон" , а двое суток разбирался с подобным случаем - при +15 под новый год не желал... Перетащили где +18 - ожил! И таких случае уже с пяток наберется.