Незнаю как на ОКЕ 6, не сталкивался, а в торговом так она и идет, от тройника перед кондером. Проверь не поступает ли напруга при заморозке на клапан (возможно неисправен блок управления, т.е. рэлюшка, в нем).
Самое главное прощупай температуру входа и выхода из клапана, она должна быть одинаковой, если выход холоднее (хоть чу-чуть, то неисправен клапан).
Клапана (данфос например, редко летят) попробуй разобрать и продуть его, посмотри на состояние пружины, уплотнения, есть ли ржавчина (придется опорожнять систему от газа).
Мой совет:
1. купи в магазине (а лучше одолжи, возьми в залог похожий клапан), купи хороший фильтр (бери данфос) .
2. отрежь старый фильтр.
3. разбери клапан.
4. Продуй систему со всех сторон.
5. Проверь качество клапана(собери и давани его, очков под от 15.)
6. или замни или собери старый клапан.
7. припаяй новый фильтр.
8. отвакуумируй систему (лучше часок-другой)
9. заправляй по манометру( ни каких весов!!!)
Это если хочешь быстро и на месте, не вскрывая систему неполадку не уберешь, (только если пережать трубку и сделать альтернативную оттайку).

)