Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 21

Тема: Пайка меди с алюминием.

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000

    Пайка меди с алюминием.

    Пайка меди с алюминием в условиях цеха. Реально ли?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000
    Попробовал спаять между собой медь с алюминием. Вроде получилось. Дал давление 25 атм, утечки нет. Прошел месяц, возврата тоже нет. Господа! Насколько реально долго продержится стык? На 130 гр. фреона добавил 0,3 гр. метанола.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Чем паял, поясни пжлст?

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000
    Припой алюм. и флюс для алюм.

  6. #5
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    А марка припоя совсем неизвестна?

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    27.02.2009
    Адрес
    С-Пб
    Сообщений
    438
    Репутация
    1022
    У нас, те , кто занимался ремонтом испаров, уже давно делали такие пайки, вваривали каппиляр в аллюминий, результатом были довольны.
    SINCE 1984

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000
    Не поверишь, обыкновенная алюм. проволока сеч. 2,5 кв. мм и флюс для пайки алюминия

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    27.02.2009
    Адрес
    С-Пб
    Сообщений
    438
    Репутация
    1022
    Цитата Сообщение от Мурат
    обыкновенная алюм. проволока сеч. 2,5 кв. мм и флюс для пайки алюминия
    Ну да, этим и у нас паяли.
    SINCE 1984

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000
    Михген! как долго стык продержится? Метанол 0,3 гр и год гарантии дал.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    Цитата Сообщение от Мурат
    флюс для пайки алюминия
    Какая марка флюса?
    Цитата Сообщение от Мурат
    как долго стык продержится?
    Если флюс "34-а",пару лет прослужит;если "NOKOLOC",будет долго стоять.
    Цитата Сообщение от Мурат
    Метанол 0,3 гр
    А зачем вообще метанол?
    fred

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000
    Азота не не было. Давление дал вакуумной станцией. Провакуумировал минут 40-50, но для уверенности капнул шприцом метанола, чтоб не прихватывал. Марку флюса не помню, штатовский какой-то.

  13. #12
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Мурат
    Азота не не было. Давление дал вакуумной станцией. Провакуумировал минут 40-50, но для уверенности капнул шприцом метанола, чтоб не прихватывал. Марку флюса не помню, штатовский какой-то.
    В условиях стационара после вакуума достаточно погонять полдня на полдозе, а потом дозу довести до штатной.

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000
    вьюга, получилось так каиллярка забилась в алюм. испарителе. снял его привез в цех отрезал обратку пробивал капиллярку не пробил( забилась где-то всередине) состыковал капиллярку проход есть. встала проблема обратки. ну и припаял медь к алюминию. весь день ушел, а денег без положит. результата не дают. вот и пришлось выкручиваться. благо один мастак говорил что паяет медь с алюминием, но секрета не раскрыл. а на выезде сами знаете сидеть, ждать и с хозяевами лясы точить не совсем интересно.

  15. #14

    Регистрация
    15.02.2008
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    57
    Репутация
    361
    Мурат флюс случайно не UNI 4100? Было бы интересно знать.
    Холодильщики всех стран объеденяйтесь!!!

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Казахстан, Чимкент
    Сообщений
    102
    Репутация
    1000
    wandos, Марку не помню, на развес пару ложек взял еще прошлым летом, но штатовский точно. Алюминий вообще идеально паяет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Пайка пропаном без кислорода
    от евгений2405 в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:20
  2. Пайка меди и алюминия (делюсь опытом)
    от владимир алексеевич в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 08:48
  3. Вопрос по испарителям -- почему не делают из меди?
    от Valery в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 22:26
  4. Пайка алюминия - появляется утечка рядом с местом пайки
    от holodice в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 18:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •