Цитата Сообщение от vladice
Компрессор по прозвону вроде целый, проводка нормальная не подгоревшая. В нем должна быть самодиагностика как ее провести?
Компрессор проверить очень просто. Ну первое с мультиметром это вам известно как. Ну а второе - самый проверенный способ просто кратковременно подать питание на клеммы наружнего блока (обычное обозначение L и N
Цитата Сообщение от vladice
С пульта включаю режим «холод», принимает-думает-и начинает моргать зеленая лампочка. На компрессоре ни звука, перед ним стоит пускатель, который как раз запитывается через релюшку (зеленым) на плате.
слышен ли щелчок релюшки на плате управления для включения компрессора если да - смотреть правильность межблочных соединений или сам компрессор, если нет - здесь больше и труднее: проверить реле, контроллер, проц
Цитата Сообщение от vladice
Барабан кто-то пытался чистить, и при этом сломали ломельки, после чистки говорят он начал скрипеть.
Он скоро не только скрипеть будет, скоро весь внутренний блок ходуном ходить будет. Был у меня один клиент, который с отверткой зачем-то полез на работающий вентилятор и зацепил ломельки. так теперь у него такой грохот дома стоит, а помочь нечем нет комплектующих :hi: