есть еще пара моментов:
1. вначале и в конце оттайки давления различаются в разы(примерно в два раза) и появляется опасность уноса масла из кожуха компрессора и выдавить клапана этим маслом.
2. паро-жидкостная смесь идущяя из испарителя представляет не меньшую опастность для компрессора.
3. а подача жидкаря в испаритель?!её на время оттайки надобы тож перекрывать!иначе КПД всей системы очень мал.
отсюда вывод:то,что приемлимо в пром.холоде не всегда приемлимо в бытовом.
:lol: и посмотрите по пром. и торговому холоду ,много-ли аппаратов с оттайкой горячим паром?электообогрев проще и надежней ,однако, :lol: