Журчащий звук (переливается жидкость, обычно район предпоследнего колена и последнего) при работе на изобутане (многие его слышали) появляется по нескольким причинам.
Например, завышенное давление в подающей магистрали (во всем конденсаторе должен быть газ и только в самом конце, в районе фильтра и капилляра должна образовываться жидкость). Виноват компрессор, завышенная производительность.
Но все параметры хладоновой системы связаны. Средние параметры для изобутана - подающая магистраль 4 атм, всасывающая вроде - (минус) 0,5. А зависят они от проходимости КТ, параметров М-К, конденсатора, испарителя, температуры в помещении и т.п.
Далее, чистота изобутана, чистота масла в М-К, качество вакуммирования перед заправкой.
Далее, сама конструкция конденсатора и испарителя. У "правильных" - подача сверху вниз.
Но чаще всего, плохое вакуумирование или превышено время в разгерметизированном состоянии. Проверяется элементарно, но в процессе заправки. Дать постоять холодильнику (в выклюенном состоянии) до вырвавнивания температуры всей системы и зная температуру окржающего воздуха, проверить давление паров хладона по манометру. Если в системе завышена доза воздуха и паров других примесей, давление будет отличаться от данных чистого хладона. Давление паров примесей добавляется к давлению паров хладона. В итоге при работе имеем завышенное рабочее давление и бульканье хладона.
Изобудановые системы очень чувствительны к остаточным примесным парам. Причина - низкое рабочее давление (на 10 атм меньше по сравнению со 134). Вот и все.