Ivan123, меня интересует, была ли решена проблема с конденсатом в витрине?
Ivan123, меня интересует, была ли решена проблема с конденсатом в витрине?
Расход воздуха на выходе с испарителя бил равен 2.5 м3/с. А распределения по полочкам 0.5 м3/с.
В камере 3 полочки , и на последней ток воздуха бил больше всего.
Есть пару вариантов решения данной проблемы.
1. Слабее вентиляторы обдува испарителя.
2. Уменьшения сечения решоток забора, или подачи воздуха в камеру.
Я склонилса к первому.
Добился скорости на выходе 1.8 м3/с.
Но при таких манипуляцыях нужно следить за Тк и То.
В мом случаи ето слабее компрессор, и меньше количество заправки.
Разность температур на полках не более 1.5 градуса.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)