Начальник: человек, который приходит на работу вовремя в тот день, когда вы опаздываете, и опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя. Леонард Луис Левинсон
Я могу еще суперспециалисту с 20 летним стажем показать подобную вставку на фреоновом баллоне. Температура, говорите 75-139 град? Это же куда его засунуть надо для такой температуры. Откуда на ресивере такое?
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
magna, Ты б придержал коней немного..Элементарная ситуация-на рефконтейнере сдох движок конденсатора, датчик высокого давления-опция и его нет в этой конфигурации, а плавкая вставка есть. Компрессор молотит, охлаждения нет. Как думаешь, через сколько минут уепет та вставочка?
Я, наверное, был слишком категоричен. Поскольку давление и температура вещи взаимозависимые, то сказать однозначно по какой причине вылетает вставка непросто. Если вообще возможно. Да, при нормально работающем конденсаторе, и температура и давление находятся в норме и нет причин для хлопка. Я считал (и считаю) что предохранитель срабатывает исключительно по давлению. Кстати, при забитом кондере сиутация такая же, как и с вентилятором. У меня, таких сработок вставки никогда не было. В любом случае, что бы не служило причиной сработки вставки, она должна стоять на штатном месте. Без вариантов.
Запоминай умник - это Вставка плавкая серии ITE производства (Бельгия)
Плавкая металическа вставка (пробка) применяется для защиты от превышения давления и температуры.
Только это не для моего De Rigo. Температурный режим другой. Вот ищу где заказать нужную, спросил бы здесь. Но вижу смысла нет. Акромя троллинга.
Спец с "20 летним стажем" обязан знать и неукоснительно руководствоваться документом:
"Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем"
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. N 68)
Там четко и внятно написано:
4.8. Для защиты холодильного оборудования от превышения давления хладагентов сверх установленных значений, должны предусматриваться штатные электропневмогидравлическ ие реле давления (блокировка), воздействующие на останов приводных двигателей или прекращающие поступление греющих сред в аппараты или осуществляющие другие операции по ограничению роста давления, но не исключающие необходимость установки на оборудовании самодействующих предохранительных устройств в случаях предусмотренных настоящими Правилами. В качестве таких устройств могут использоваться пружинные предохранительные клапаны, разрушающиеся в сторону выброса мембраны или плавкие пробки.
Когда переберешся па ПМЖ в Бельгию, будешь жить и работать по их законам и пользоваться местной терминологией!
Про глоссарий слышал?
А то пробку по бельгийски в России вставкой перекрестил, запаял и очень обиделся, что оказался непонятым...
Правила учи, пока жив-здоров!
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt