А Овны вроде бы и с термопарой могут работать, или не все? Просто термопара по умолчанию точнейший датчик.
Да если термопара без разъема на прибор, то калибровать придется магазином сопротивлений с точностью до десятитысячной Ома!
У нас на предприятии на этом сидел суперопытный дед, со стажем в КиП с 16 летнего возраста. И то иногда кряхтел от досады )))
41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.
калибровать придется магазином сопротивлений с точностью до десятитысячной Ома!
Слабо верится в это! С термопары считывается не изменение её сопротивления, а вырабатываемое ею эдс, поэтому, мне кажется, что даже сопротивление линии не будет играть особой роли.
Ну это смотря какая пара - мы работали с ХК и ХА, это разные вещи в принципе. ХК (хромель-копель), например, требует полностью сплошные проводники от датчика-спая и до самого прибора, если делать скрутки, нужно делать поправки на "холодные спАи". А есть еще термопары медные, платиновые, дальше не помню ))) http://www.eti.su/articles/izmeritel...nika_1518.html