Цитата Сообщение от vladice
Смущает что вентилятор работает не в холодной камере(он же вроде для испарителя Стинола) или ему разницы нет?
Я не в курсе нюансов, но сомневаюсь, что от работы на открытом воздухе начнется сильный износ. Возможно, у кого-то есть более достоверная информация из первых рук.

Цитата Сообщение от vladice
За качество фоток извиняюсь, но лучшего разрешения телефон не дает.
У современного холодильщика телефон должен быть с автофокусом и вспышкой!


Цитата Сообщение от vladice
А переключатель имеет просто два положения влево- вправо(Weak ref –Normal)
Это понятно Я выше уже сказал, что это корректор температуры ХК. Немножко (1-2 градуса Цельсия) сдвигает температуру при которой происходит отключение компрессора.


Цитата Сообщение от vladice
А по поводу R- D-sensor когда я их откидывал по какому сигналу все-таки включался и откл компрессор?
Ни по какому. Электроника поняла, что сопротивление R-sensor вышло за допустимые пределы. Сделала вывод о невозможности контролировать температуру в ХК. Приняла решение о работе с постоянным коэффициентом рабочего времени. И стала управлять компрессором просто "по времени". О назначении подобного режима выше уже Вьюга сказал - всё лучше, чем просто компрессор отключить.