Любят государей по собственному усмотрению, а боятся - по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого. Никколо Макиавелли
Добрый день!
Кондиционер GWH12KF-K3DNA5A.
На плате внешнего блока PSB2 нашёл сгоревшие RJP6065 и 15ETH06FP.
Смущает низкое сопротивление обмоток компрессора - ~ 0.5 Om.
А какое должно быть сопротивление?
Может кто может поделиться схемой платы?
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.