Подскажите практики!
какой выгодней приобрести вакуумник одноступенчатый или двухступенчатый? Подскажите те кто пользовались тем и тем есть ли разница?
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Подскажите, пожалуйста, а какие тонкости в использовании вакуумного насоса:
Интересует какой звук при его работе должен быть - у меня "щелчки" постоянно звучат - это нормально?
И еще, когда контур заполнен хладогеном, можно сразу запускать вакуумировании или надо сначала стравить давление до атмосферного?
Когда надо менять масло - как это определить?
Масло должно расходоваться или уровень его не меняется в процессе эксплуатации?
Не знаю, как на всех, у нас звук меняется при наборе приличного вакуума.А если клапан продолжает щелкать, то значит подсос где-то.Шкала мановакуумметра рассчитана на 1bar. Если будет больше-можно попортить. Да и смысл. Раз агрегат под давлением и не работает, значит нужно стравливать газ и делать ремонт. А если после опрессовки азотом, то все равно азот лучше стравить сначала. Масло меняется периодически. В паспорте прописана частота замены масла.Масло постепенно расходуется, но незначительно.
Не знаю, как на всех, у нас звук меняется при наборе приличного вакуума.А если клапан продолжает щелкать, то значит подсос где-то.Шкала мановакуумметра рассчитана на 1bar. Если будет больше-можно попортить. Да и смысл. Раз агрегат под давлением и не работает, значит нужно стравливать газ и делать ремонт. А если после опрессовки азотом, то все равно азот лучше стравить сначала. Масло меняется периодически. В паспорте прописана частота замены масла.Масло постепенно расходуется, но незначительно.
Спасибо за вразумительный ответ специалиста.
Еще есть вопрос - прочитал, что если выключить насос, а кран от системы не перекрыть, то масло из насоса может попасть в контур системы. Сталкивались ли с таким?
После остановки насоса, он выравнивает внутреннее давление до атмосферного и если не перекрыть вентиль отсекающий насос от системы, то воздух пойдет обратно в контур, пока есть разрежение на клапанах вакуумнассоса. Соответственно он будет подхватывать масло из насоса. Так что лучше не забывать перекрывать вентиль до выключения насоса.
Подскажите практики!
какой выгодней приобрести вакуумник одноступенчатый или двухступенчатый? Подскажите те кто пользовались тем и тем есть ли разница?
Лучше всего духступенчатый, говорю как человек с опытом. Сам покупал "Becker" - отличная вещь кстати, советую. Заказать вот тут http://air-part.ru/category/becker/ можно, отличный магазин