Цитата Сообщение от m.aleksey
По увеличению тока, конечно
По ходу дела, Вы ввели нас в заблуждение:
Цитата Сообщение от m.aleksey
Суть проблемы: у компрессора уменьшилось сопротивление (витки обмотки замкнулись, по-ходу), и теперь через него течёт слишком большой ток ~10А, точно не помню.
Из Вашего сообщения можно сделать вывод, что Вы сравнивали сопротивления обмоток до и после возникновения неисправности
Но это не особо принципиально, т.к. в 99% случаев эти симптомы указывают на смерть компрессора.
Но теоретически невозможность запуска компрессора (и как следствие ток в 10А) могла быть вызвана неисправностью пускового реле.