ID974 с двумя датчиками в отличии от ID961 с одним датчиком намного удобнее и гибче в использовании. Наличие второго датчика дает возможность не только управлять оттайкой по времени и по температуре, но и управлять вентиляторами испарителя. Особенно это заметно, если мощности агрегата недостаточно или товар слишком теплый.
Основные параметры, на которые обратить внимание:
dif - 2 гр Дифференциал
dit - 4-6 ч интервал между оттайками
dEt - 30-40 мин длительность оттайки
dSt - 8-10 гр темпер-ра окончания оттайки
FSt - 0 - -2гр температура остановки вентилятора
FAd - 0 - 5 гр Дифференциал включения вентилятора
Fdt - 3 - 5 мин Задержка включения вентилятора
Остальные параметры настраиваются в процессе работы и описаны в инструкции.