Показано с 1 по 15 из 231

Тема: Винтрина . Переход с 134 на 404 фреон

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    НО агрегат при кт 1.07 мм и длине 3 м не добирает холод. Стоит ли уменьшить кт до 2.5 м?
    Дык, ты давление кипения даже не озвучил.
    А что тебе 2155 не понравился? Подбери капу так, чтобы Ткипения была -20

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Дык, ты давление кипения даже не озвучил.
    А что тебе 2155 не понравился?
    давление на всасе 1 атм. Увеличил до 1.6 атм по рекомендациям. Результат ноль..КАк померить давление кипения? Т кип- температура на входе в испаритель или...???
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 13.07.2016 в 10:15.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    КАк померить давление кипения?
    Открою великий секрет:
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    давление на всасе 1 атм.
    - это и есть давление кипения, или испарения.
    Читай Котзаогланиана, и другие книжки, как тебе уже советовали. Иначе всё-таки лишишься этих двух магазинов.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Открою великий секрет:
    - это и есть давление кипения, или испарения.
    Читай Котзаогланиана, и другие книжки, как тебе уже советовали. Иначе всё-таки лишишься этих двух магазинов.
    ну что ж попробую..Так что же все таки даст уменьшение длины КТ??Даст ли более низкую температуру..ПОка что доходит до +5 гр и как то тормозит..
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 13.07.2016 в 10:42.

  6. #5

    Регистрация
    14.07.2010
    Адрес
    Россия.Калининград
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Так что же все таки даст уменьшение длины КТ
    даст увеличение рабочего тела в испарителе

  7. #6
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    давление на всасе 1 атм. Увеличил до 1.6 атм по рекомендациям. Результат ноль.
    Это не результат , это ты. Возьми короткую капилярку и поджимай на впрыске до результата , если считать в школе не научили.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  8. #7
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Это не результат , это ты. Возьми короткую капилярку и поджимай на впрыске до результата , если считать в школе не научили.
    по таблицам вообще рекомендуют 1. 5 м..буду уменьшать однозначно..может даже 2 м рискну

  9. #8
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от АСН Посмотреть сообщение
    по хорошему, подтяни кого-нибудь из знакомых спецов ,даже за свои бабки
    Еще на четвертой странице советовал...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  10. #9
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Еще на четвертой странице советовал...
    ролного ТРВ нет даже в Маскве..

  11. #10
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    ролного ТРВ нет даже в Маскве..
    Сегодня в гараже нашел но не родное как у тебя но даже с дюзой нулёвкой))

  12. #11
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от АСН Посмотреть сообщение
    для этого тоже опыт нужен...
    и кримпер . Я пользую кримпер для обжима проводов , там диаметры разные , а результат обжима фиксированный.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.