Цитата Сообщение от неумеха Посмотреть сообщение
Господа, Коллеги ! внимательно посмотрите пост 1. Если работали с 974 плюс знаете, что с контроллером когда он запаролен. Как устроен датчик на этих контроллерах тоже в курсе, а вот если контроллер дал сбой.... Да и уважаемый ВЬЮГА подтверждает, замена.
Запаролен или залочен? Потому что запароленный Set позволит изменить, а вот залоченный - нет.
Вьюга не подтверждает замену - есть масса причин, которая не дает контроллеру правильно провести оттайку:
- плохие настройки
- сбой по внешним причинам
- "поплыл" датчик испарителя (РВ2)
- неисправность (если есть) ТЭНа или в его цепи
- неисправность реле оттайки
Эти причины как минимум предшествуют в диагностике перед заменой контроллера.