НЕ стоит забывать что реле на компрессоры ,защитно-пусковые и даже если у вас получится одновременно запустить два компрессора через одно реле ,протекающий ток через него будет в два раза больше и реле будет "думать" что межвитковое и отключит ваш фен шуй
Тут возможен запуск без реле:на компрессоре три вывода по часовой стрелке :общий, рабочий,пусковой (есть общий ,пусковой,рабочий но встречаются редко) на общий и рабочий-220в и для запуска кратковременно подается напруга на пусковой с рабочего контакта ,но опять же при исключении из схемы защиты ,эту роль при межвитковом будут выполнять ваши пробки а при "удачном стечении обстоятельств и замена проводки грозит .![]()