Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
Заголовок темы вызывает вопрос. Как диагностировал утечку? Не все так сразу умеют. Как узнал, что не засор?
Колю фильтр и сервисный. Смотрю разность давления на манометрах и время его уравновешивания при выключении.
Если разность например для 12 фреона на примере Донбасс 2 при наружной температуре 30 град, 8, 9 бар и 0.6 бар (нагнетание и всас соответственно) - система исправна.
Если утечка, может быть как вариант 3-4 бар и 0.1 бар
Если капилляра забита полностью 12бар и минус 0,2 бар
Время уравновешивания при отключении примерно 3-6 минут. На 12 фреоне быстрей, на 600 дольше.
В данном случае самый точный прогноз даст время прохода газа через капиляр до всаса.
На сервисном прокол - для выхода газа
На капилляру припаиваем приспособу (фильтр 60 граммовый с сеточкой без гранул со шредером), подаём фреон и засекаем время прохода от 8 до 1 бар. Фреон 22 подаю, у меня его "большие" запасы и носить легче (всего 4 кг).
НА рабочих холодах
12 фреон 70 литров холод -25 сек.
134, 130 литров - 43 сек.
600, 130 литров 55 сек.
==============================
Ногами просьба сильно не пинать, а то погубите начинающего холодильщика