    LG B36LH на R-410

    Доброго дня всем! Кассета LG B36LH. При запуске идет команда на включение наружного блока. ККБ запускается, но через 10 сек срабатывает защита компрессор вырубается, еще через 15-20 сек вырубаются вентиляторы конденсатора и на пульте появляется ошибка СН 24 (авария по ВД/НД). Давление не могу корректно замерить, т.к. все происходит очень быстро в течении 10-15 сек. стрелка манометра по НД опускается до 7 бар и ККБ выключается. Далее выяснилось: команда с внутреннего блока приходит на плату управления ККБ. Тут сидит реле перекоса фз, защита по H и L давлению и реле контроля вращения вентилятором. Проц определяет проблему по давлению, как исправить это? можно решить проблему минуя платы, но не хотелось бы. Есть мысли?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    20.04.2011
    Адрес
    Россия.Хабаровск
    Сообщений
    168
    Репутация
    805
    поставь перемычку и определяйся почему рд рубит

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    12.11.2008
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    143
    Репутация
    1000
    а как это? определяйся. можно по подробнее?

  5. #4

    Регистрация
    20.04.2011
    Адрес
    Россия.Хабаровск
    Сообщений
    168
    Репутация
    805
    нужно посмотреть,что отключает,высокое или низкое.у меня был случай,просто дефектное реле,менять не стал, перемычку оставил,понаблюдал в работе,все работает.еще обрати внимание на скорость вращения вентиляторов наружки.

  6. #5

    Регистрация
    05.05.2013
    Адрес
    Россия,Кемерово
    Сообщений
    34
    Репутация
    -55
    Судя по описанию то откл по высокому ведь на 410 газе работа от 8,5 , правильно пишут ставь перемычку и замерь давление высокое
    P/S сеть проверь

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    12.11.2008
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    143
    Репутация
    1000
    Ребят, каюсь. не доглядел. датчик НД в обрыве был (его не видно было из-за обшивки). Тему можно закрывать. Боялся, что плата глючит. всем спасибо