    Цитата Сообщение от Jambul Посмотреть сообщение
    У Joker не получилось, на третий день всё замёрзло и температура стала +18
    Пришлось погрузить холодильник и отвезти в мастерскую
    Причину определили- нарушение режима оттайки
    Вот неделю после ремонта, пока всё ок, посмотрю как будет дальше
    кстати, по вопросу работы оборудования вопросов нет..
    Не не получилось а вы не позвонили чтоб разбираться дальше.
    И причем тут оттайка если у вас забивается снегом воздуховод ведущий в х\к.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    Россия, Армавир
    Сообщений
    15
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от joker Посмотреть сообщение
    Не не получилось а вы не позвонили чтоб разбираться дальше.
    И причем тут оттайка если у вас забивается снегом воздуховод ведущий в х\к.
    Снег, по идее, должен оттаивать в режиме оттайки.
    Ну , каково? Таймер работает, тен греет, бока снаружи горячие, а в воздуховоде куски льда остаются...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта.