Показано с 1 по 15 из 35

Тема: Siemens KD32F99

Древовидный режим

  1. #26
    Холодильщик
    Регистрация
    30.08.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    78
    Репутация
    2591
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Какая утечка, если все замерзает в средней камере?
    Ну если так уверен, что утечки нет тогда проверяй клапан намба ван на предмет свиста в две дыры.
    Переключи его в положение, которое я на позаимствованной картинке, выделил красным. Второй клапан можешь не трогать, по картинке сам поймёшь почему. И без участия электроники запусти компрессор, а далее наблюдай и делай выводы.
    И всё таки возьми во внимание, что в середине у тебя зона свежести (типа нулевая), а не ХО.
    Изображения

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)