  1. #136
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    R13a
    А зачем мне с Вами бороться. Для себя я выводы сделал ещё 3 года назад.
    И вот они на форуме:
    1) Холодильники и морозильники можно заправлять любые с одним только условием - должна быть постоянная температура конденсации или не очень резко меняться.
    2) Промышленные установки можно заправлять практически все в которых не более 50 кг фреона(лучше отдельно стоящие). Предусмотрев системы оповещения и контроля газовой среды.
    3) Кондиционеры и сплит системы можно заправлять практически все предусмотрев систему стабильности температуры конденсации.
    Вот и все ответы на вопросы. А там Вам что ходите делайте - хоть на голове ходите - собенно Вам R13A пока "ёмкость в холодильниках измеряется в BTU"
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #137
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    владимир алексеевичу закон не писан , если писан , то не читан , если читан , то не так , ведь на то он и владимир алексеевич, !!!

  4. #138
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ... 2) Промышленные установки можно заправлять практически все, в которых не более 50 кг фреона (лучше отдельно стоящие). ..."
    Алексеич, не многовато ли?
    50 кг это же больше 100 литров жидкой ПБС:
    ...Заправка небольшого баллона на 5 л (2 кг пропана) для плиты на даче обойдется в 135 рублей, на 50 л (21 кг) для автомобиля - ...
    При этом:
    ...При испарении 1 кг жидкого пропана получается около 0,535 м3 паров, а 1 кг жидкого бутана – 0,406 м3 паров.
    Я вот тут прикидываю, как правильно устранять [теоретически] утечку в ХКМиУ с большим количеством ПБС (допустим - 21 кг или 50 л). Вакуумник выносить на улицу? Должен ли он иметь искробезопасное исполнение? Как можно определить, что можно приступать к огневым работам (например - при вакуумировании в систему тянет воздух, а устранить не получается, неудобное место, к тому же камера холодная)? Не будет ли загазованности в нижележащих кабельных каналах, и помещениях в окрУге? У меня тесть рассказывал, как на его работе мужик кинул в туалете под себя окурок - летел вверх без штанов вслед за крышей. Так там через почву просочилось.
    Молчу и про то, что помимо мониторинга помещения на содержание газа нужно:
    - При высоких концентрациях сжиженных углеводородных газов необходимо использовать шланговые изолирующие противогазы с принудительной подачей чистого воздуха. При небольших концентрациях используют фильтрующие противогазы марки БКФ, коробка защитного цвета.
    - В производственных помещениях должны соблюдаться требования санитарной гигиены по ГОСТ 12.1.005-- Все производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей десятикратный воздухообмен в 1 ч и чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.
    - В помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводородных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, все работы следует проводить инструментами, не дающими при ударе искру.
    - Защита оборудования от вторичных проявлений молний и статического электричества должна соответствовать правилам защиты от статического электричества производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
    Последний раз редактировалось вьюга; 06.11.2012 в 16:28.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  5. #139
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Я вот тут прикидываю, как правильно устранять [теоретически] утечку в ХКМиУ с большим количеством ПБС (допустим - 21 кг или 50 л). Вакуумник выносить на улицу? Должен ли он иметь искробезопасное исполнение?
    а оно до устранения утечки может и не дожить)) как правило коммутационная аппаратура стоит там же-в машинном отделении.. щиты там совсем не ВЗГ исполнения.. поэтому при утечке шарахнет практически сразу..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  6. #140
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    R13a
    С Вами говорить не хочется по той простой причине, что всё в BTU/
    Остальным отвечаю, что есть системы, которые разработаны для таких систем.
    Шарахнуть не может по той простой причине, что система имеет наблюдения воздушной среды и уведомление и оповещение при концентрациях до взрывоопасного состояния.
    Что ещё надо ?? Пож надзор согласен с такими условиями.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #141

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    А угольные шахты взрываются регулярно, там тоже "такие системы" стоят, и что?

  8. #142
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ... Шарахнуть не может по той простой причине, что система имеет наблюдения воздушной среды ....
    Имхо - заказчики не столько сэкономят, сколько поимеют удовольствия от поддержания установки в пригодном для эксплуатации состоянии... Да и все эти системы имеют свойство отказывать, при том что продукты при остановленной машине - портиться.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  9. #143
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Если кому заказчик не угодит , то 50 литров ПБС сделают своё дело и продукты не столько пропадут , сколько погорят. Дурная голова ногам покоя не даёт , вот носятся и носятся с баллонами ПБС .А нормальные холодильщики как возили с собой запас разнообразных хладагентов , так и будут возить , потому что умные. Может быть вдыхание ПБС так на мозг действует ?
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    С Вами говорить не хочется по той простой причине, что всё в BTU/
    Человек уверен , что с ним хотят говорить ? Увы , первый в списке игнорирования....За всё время ни одной умной мысли , ни одного доказательства.

    Цитата Сообщение от левша Посмотреть сообщение
    А угольные шахты взрываются регулярно, там тоже "такие системы" стоят, и что?
    Там добывают с нарушениями ТБ , а в тех колхозах , где чудит наш общий друг на ТБ баллон положили

  10. #144
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Промышленные установки можно заправлять практически все в которых не более 50 кг фреона
    Простите, опять не понял...
    Лексеич, Вы случайно не пропустили слово "было" в выделенной фразе? Просто от Вас впервые слышу (вижу), что Вы называете свой пропан фреоном. Ранее называли прямо: "пропан", поэтому непонятки (допускаю, что непонятно только мне). Это я к чему? Да к тому, что при таком переводе системы с фреона на ПБС требуемая масса ПБС сокращается примерно вдвое относительно ранее заправленного 22го. Т.е. пункт 2) наверно, будет выглядеть так: не более одного 50литрового баллона ПБС (21-22 кг). Я Вас правильно понял? Если нет, то попрошу Вас высказаться понятнее (для особо "противных").

  11. #145
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    mix
    Когда определялась степень опасности на промках то брался 50 литровый баллон клторый ставят в автомашинах.
    Заказчик посчитал, что если в авто ставят такой баллон, то для промки это не менее безопаснее.
    Для безопасности после переделки х\у было установлени видео наблюдение со звуком в каждые из 5 машинных отделений холодильников.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #146
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Промышленные установки можно заправлять практически все в которых не более 50 кг фреона
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Когда определялась степень опасности на промках то брался 50 литровый баллон клторый ставят в автомашинах.
    Спасибо, более-менее понятно. У Вас талант загадочно выражаться...

    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Алексеич, не многовато ли?
    50 кг это же больше 100 литров жидкой ПБС
    вьюга, что и требовалось доказать: вещи надо называть своими именами и разговаривать на одном языке:
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Гораздо проще понимать друг друга, когда все разговаривают на понятном языке, а не каждый отдельно - на понятном ему сленге.

  13. #147
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Есть Правила. Все должно проектироваться, строиться, реконструироваться, эксплуатироваться по Правилам. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных ХУ, ПУиБЭ фреоновых ХУ и т.д.
    Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок на ПБС есть?
    Хотелось бы взглянуть!
    Все что не по Правилам - от лукавого... Или ВА )))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  14. #148
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    от лукавого... Или ВА )))
    Не один ли чёрт ? А вообще всё правильно и я полностью согласен с тем , что жить надо по закону. По закону той страны , где пребываете. Хочу и могу не дают права ходить голым или кататься по встречке.

  15. #149
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    брался 50 литровый баллон клторый ставят в автомашинах.
    Даешь "Газелевский"столитровый!!!) )

  16. #150
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Даешь "Газелевский"столитровый!!!) )
    К слову, и на установку ГБО Правила существуют. И регистрироваться должна как на газ-бензин. И на техосмотре требования соответствующие...
    А не так - на чем поехала, то и впиндюрил )))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •