    Добрый день. кондиционер мидеа инвертер 9-ка. Проработал год и начал показывать Е1. Включаеш дует комнатный воздух минут 5 и Е1, наружный блок не крутится. Если включить на фан то на дисплее высвечивается реальная температура и работает вентилятор. Помогите пожалуста???

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    проверьте датчики на испарителе и на самом внутреннем блоке. Сопротивления должны быть одинаковые на обоих при комнатной тем-ре..

  4. #3

    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    крым
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    спасибо. какие датчики проверять на внешнем и внутреннем блоке? наружный вообще не запускается, стоит и все. спасибо.

  5. #4

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    Шаг номер 2-проверь соединения между внутренним и наружним блоком.Все ли провода на месте?

  6. #5

    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    крым
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    приходил мастер. проверил все провода и соединения. все на месте. сказал что внешний блок уходит сразу в аварию а внутренний работает еще 5-7 минут и потом Е1. что делать? незнаю? спасибо за помощь.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для refrac
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    россия.григорополисская
    Сообщений
    67
    Репутация
    1271
    Цитата Сообщение от Talissman033 Посмотреть сообщение
    проверьте датчики на испарителе и на самом внутреннем блоке. Сопротивления должны быть одинаковые на обоих при комнатной тем-ре..
    тебе уже сказали что делать.
    klimat_servise@rambler.ruТел:+7(928) 651 85 29 +7(905)463 14 95

  8. #7

    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    крым
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от refrac Посмотреть сообщение
    тебе уже сказали что делать.
    никто нехочет браться за ремонт. Как услышат что инвертер, сразу не чиним. Можно самому проверить эти датчики? Как это сделать? Спасибо.

  9. #8

    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    крым
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    как ни странно включил три дня назад кондиционер и он заработал, до того пробовал каждый день. включаю и выключаю уже три дня - все работает. что это может быть?

  10. #9

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    remm, С напругой видать вирус проскочил...а сейчас он ушел к другому...А если серьезно...Если повторится трабл,то слабый контакт имеет место быть где угодно(в соединении,в блоке управления,на плате и т.д.)

  11. #10

    Регистрация
    17.08.2012
    Адрес
    крым
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Talissman033 Посмотреть сообщение
    remm, С напругой видать вирус проскочил...а сейчас он ушел к другому...А если серьезно...Если повторится трабл,то слабый контакт имеет место быть где угодно(в соединении,в блоке управления,на плате и т.д.)
    спасибо. а может это быть изза того, что провода на наружний блок удлинены скрутками (скрутки при поломке проверял все норм, ставил не сам)? и стало слышно как гудит и включается и выключается что то в наружнем блоке. слышно в комнате, раньше небыло, как металический скрежет.???

  12. #11

    Регистрация
    01.06.2011
    Адрес
    Молдова,Тирасполь
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Ошибка Е1 указывает на неправельное межблочное соединение. Причину надо диагностировать.

  13. #12
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от remm Посмотреть сообщение
    никто нехочет браться за ремонт. Как услышат что инвертер, сразу не чиним.
    Всё правильно , электронику ремонтировать сложно , запчастей нет. Диагностировать можно , но код ошибки мало что может сказать , может лишь подсказать направление. Не расстраивайтесь - обычные неинверторы сейчас тоже делают с сигнальной линией и там те же проблемы. Рассчёт простой - купил , поставили , сломался , купил новый. Круговорот дерьма в природе (Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина) так сказать.