Тоже было с заменой заводского капилляра на шкафе Росс с таким же компрессором (два последовательных обдуваемых испарителя). Реально с 1,24 пошло 6,5 метров КТ, только тогда результатом остался доволен, что по дозе, что по режиму.
А подбирал очень несложно, без расходников: впаивал капилляр, включал агрегат, и смотрел его развиваемое разрежение. Меня устроило значение минус 600 мм. рт.ст., т.е. примерно 80% от полной шкалы вакуума.