Прошу прощения у всех участников форума за некоторое отсутствие на форуме.
Ударили клобальные морозы в период Голобального потепления и пришлось отсутствовать некоторое время по работе.
Ответ на вопрос такой:э
Уточняю основные параметры по работе герметичных компрессоров
W=Q+R Где Q тепло выделяемое электрическим током проходящее через обмотку.
R это работа, которую производит компрессор для перекачки холодильного агента
Q =kJв квадрате, где к коэффициент теплопередачи J величина тока в цепи статора.
R=kPk\Po где к коэффициент полезного действия компрессора учитывающий все факторы работы компрессора (коэффициент подачи, перепуск в клапанах, трение в парах сопряжения и т.д и т.п) Pk это давление нагнетания в компрессоре. Ро давление всасывания компрессора.
Как видно из формулы основное тепло поступает в герметичном компрессоре от тока в цепи статора. Задача при расчёте состоит в том, чтобы отвести это тепло в режиме холодильного цикла. Часть этого тепла передаётся холодильному агенту в особенности в низкотемпературных машинах. Однако, площадь компрессора должна быть достаточной для отвода тепла. Если площади не хватает при тепловом расчёте, то устанавливают вентиляторы на обдув компрессоров. Это витрины и морозильные лари.
По теории сжатие в компрессорах происходит по адиабате, т.е не соприкасаясь с окружающей средой. В практике это политропный процесс с частичной передачей тепла окружающей среде. Величина R полностью зависит от качественных характеристик самого компрессора.