    Цитата Сообщение от Alex- Посмотреть сообщение
    Кстати, не прозванивается контакт 7 на DF2 (по схеме) - предположил, что этот элемент, как и m3 - входят в состав х-ка с нулевой камерой, а у меня ее, похоже, нет.
    Прошло три дня, пока все нормально, кроме того, что в поддон не поступило пока ни капли оттаявшей воды...
    Чел ты грамотный, схемы читать и пользоваться измерительными приборами могЁш. Учитывая что ты на одного мастера уже попал( ну не повезло), попробуем чуток помочь. Будут вопросы - звони. Далее в теме я закругляюсь. Судя по твоим замерам цепь питания ТЭНа жива. А m3 и DF2 быть должны, хотя бы потому, что из разъема Х1 провода то в шкаф выходят Завесь в параллель лампочку и водрузи ее на крышу своего KDNа и тупо наблюдаешь засветиться-ли вообще в процессе работы. А влага в поддоне все-же появляться должна - трабл похоже повториться.