Цитата Сообщение от ЮРИЙ ПОПОВ
а если перебросить группу контаков в\о на вент-ор кондестатора с соответственнной перестройкой контролера?скажем пуск за 2-3 мин до пуска компрессора?
2.если организовать охлаждению по давлению(температуре): маноконтролер+вентилятор кондесатора
Не понял про "в\о на вент-ор", но 974 позволяет сделать задержку пуска вентилятора, работу с дифференциалом температуры испарителя, но не позволит сначала пустить вентилятор, и уж потом компрессор. По крайней мере как-то пытался такое замутить по испарителю и не смог.
2. Разве что при отключении по температуре контроллера в параллель ставить ему этот маноконтроллер, который бы еще продолжал крутить вентилятор до некоторого падения давления. Но подобных схем не видел. Опять же - колько времени надо убить, добиваясь четкой работы.
Есть еще фазовые регуляторы, но их возможностей и цены не знаю.