я собирал на базе ВСэ-1600.брал два кондесатора,три испарителя(марку не знаю,примерно 0,8*1,2м. шаг ребер около 8мм,по три калача в батарее.использовались в КХС),22ТРВ-1.2, 22й газ соответственно.и простой ТАМ-112.температуру выставлял -6...-2 в нутри камеры.
камера работала года 4. из всех нюансов :я заменил-бы термо-тор на контролер и поставил эл.клапан на жидкостную линию.во время простоя ТРВ подтравливал в испаритель фреон и после пуска если -бы не отделитерь жидкости...
батареи висели на торцевой стене.верхний испаритель я сделал "затопленного"типа,остальн е "на проток"
всасывающая труба 12,жидкостная 8
в вашем случае нужно подобрать аналог на 220.и настоятельно рекомендую на 22 газе:дешевле и комплетующие,и обслуживание.плюс эксплуатировать будет человек не сведущий тут и до поломок не далеко.