Да нет проблем - при +4 время оттайки 6...8 час, температура кипения если классическая, то всего минус 15.
почему бы не освободиться? только не ото льда а от инея... Оттайка за счет стоянки компрессора возможна до температуры в камере минус 1 (практика). потолок обычно 6...8 час./65 мин. Уже при минус 2 как раз накапливается на нижней части испарителя лед. Даже при стоянке 75-85 мин, и периодом менее 5 часов.
Лед да - сложный для оттайки компонент.
Имхо - давление в системе может шкалить, особенно во время пуска. Не забывайте - 22-й. Пробуйте. Не понравится пуск - увеличивайте дифференциал.