Уже сложно - начинать надо было как раз с разработки шкафчика и проема под вашу конструкцию - нарушится теплообмен и агрегат, даже супер-пупер: работать не будет. Вернее будет, но только при наличии водяного охлаждения :lol: конденсора.
Тепло конденсора надо отводить, хотя бы держать в пространстве за холодильником +30. Потому как стандартный (не в самодельных, а завоских) нагрев конденсора +55. За счет этой разницы идет отвод тепла. когда обе температуры станут +55, компрессор этого уже не увидит. Никогда.
у шкафчика надо было внизу щель оставить см 5 для входа холодного воздуха, и продумать выброс горячего.
Без учета этого это будет идея ФИКС.

Если Вы это не продумали сразу, то вариантов остается четыре:
- водяное охлаждение,
- вынос конденсора из встройки
- мостить второй агрегат для охлаждения первого
- пока не поздно - перекраивать встройку
Все просто: незнание процесса не отменяет многие физические законы.