Не буду спорить с вьюга с бытовыми не работаю, а в торговом, при отказе вентилятора обдува испарителя шуба за сутки дастигает почти 5 сантиметров :!: :?:
На ШХ Polair был не отрегулирован концевик двери(причём случаи в основном на гарантийных аппаратах), вентилятор вмерзал в шубу и горел.
Также перезаправка, или нехватка фреона( на одном моноблоке был случай(с оттайкой через соленоид компрессором, ТРВ стоит, блок управления электронный) испаритель минус 4-7 максимум, а компрессор полностью в щубе льда, его даже не видно!!! :!: :!: :!: кондер чистый, по манометру Только ему и доверяю, и даже не спорте со мной "весовшики" (бесполезно!) давление на всасе 0,3 , причина в нехватке фреона.
На весах проверьте такой случай