Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
Если в чем заблуждаюсь, поправьте.
Заблуждаешься в том, что меняешь капилярки. А тем более вместе с контуром. Или ты первый холодильщик отсекший контур??? Однако о проявлениях подобного шайтанизма слышу впервые. Вот у чемпиона по усекновению контуров, отсекающего по три контура ежедневно в течении 35 лет, ДЕда спросим? Видел такого шайтана? Уверен, что не видел.

Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
при 35 барах разорвало
а на перепуск проверил?
Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
это планирую произвести на дому у заказчика
ну надо-же там че нибудь произвести в конце концов, чего по полдня высиживать у чужих людей клоуном.

Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
Вы не могли вместе с этой петлёй часть конденсатора резануть?
у Самсунга -легко. Можно даже конденсатор отсечь и конденсировать в петле.

Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
А может быть они (клиент с холодильником) в ссоре
В данном случае в ссоре холодильник с холодильщиком. У клиента голова не болит.