Цитата Сообщение от Goal Посмотреть сообщение
Прихожу стоит холодильний шкаф на 1500л., а от испарителя оторван капиляр на R22, но компресор стоит на R12 "NB1116" и тут то я потерялса, или хол. заправлен был R22 или R12, первым -долго работать не будет, вторым -вообще не должен. Так как компресор на R 12,а капилярка на R22. Принимаю решение ставить капилярку на R12 и заправлять R12 без задних мыслей о компресоре потому что електрик заверил, что до того все работало. Заправил на всасе +0,2bar ,
Винегрет какой то ….. . какая Х.К , Н.Т. или С.Т. , испаритель с обдувом , и точный объем ? только после этих данных можно подобрать М.К. Если не знаешь модель , то давай фото . NB1116 = 300 вТ физически не вытянет 1500 л , или Вы что-то не договариваете .