Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Помогите настроить холодильную камеру

Древовидный режим

  1. #4

    Регистрация
    22.07.2011
    Адрес
    Россия, Ростов
    Сообщений
    3
    Репутация
    0
    Братцы простите за неточность: сегодня побывал на камере - она 46 кубов а не 65...
    ТО Влера72: Температура загружаемого товра примерно + 25
    ТО ref65: Конденсатор помыли сразу, вентилятор работает нормально... (забыл сразу сазать...)Настройка вентилятора на +3 +8 приводит по моим ощущениям к перегреву смеси на испарителе, соответственно потихоньку поднимается двление... В какойто момент регистрируется ошибка, хотя аппарат продолжает работать...

    Я вот что заметил:
    настройка включения вентилятора -3 +2 дает вот какой эффект:
    после выключения вентилятора темпертура на испарителе падает до -3 примерно за две минуты;
    при включении вентилятора температура на испрителе поднимается до +2 за 25 сек.
    при это никаких выдимых изменений с конденсатором не произсходит: т.е. он как был в инее так и остается - ни больше ни меньше
    Последний раз редактировалось ПавелМК; 23.07.2011 в 10:08.