Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Кондиционер Toshiba RAV 1402AT-E. после утечки по конденсатору не пускается компрессо

  1. #1

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30

    Кондиционер Toshiba RAV 1402AT-E. после утечки по конденсатору не пускается компрессо

    Зимой льдом раздавило нижниие трубки конденсатора, по весне клиент захотел прохлады, включил, на пульте загорелась ошибка Н02 (клин компрессора, сработала защита от сверхтока). Вырезали поврежденные, впаяли новые, пробуем пускать-Н02, причем клина нет, компрессор пытается работать, но при наборе оборотов примерно через 15-20 секунд выключается и так по кругу. Вентилятор конденсатора пытается пустится вместе с компрессором. Рассматриваем вариант замены компрессора на аналог по производительности, но на переменке(уж больно цена на родной кусается). Но вот вопрос: будет ли работать инвертор (на нем ведь еще обдув конденсатора и внутрений блок) при отключенном компрессоре?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Инвертер работать не будет.
    Управление происходит по изменению импульсов.
    Вариант только полная замена наружки. Такое уже было в моей практике.
    В систему попала вода. Масло привратилось в "кисель".
    Клин мотора. Менял блок полностью.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  4. #3
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от SERGEI Посмотреть сообщение
    Зимой льдом раздавило нижниие трубки конденсатора, по весне клиент захотел прохлады, включил, на пульте загорелась ошибка Н02 (клин компрессора, сработала защита от сверхтока). Вырезали поврежденные, впаяли новые, пробуем пускать-Н02, причем клина нет, компрессор пытается работать, но при наборе оборотов примерно через 15-20 секунд выключается и так по кругу. Вентилятор конденсатора пытается пустится вместе с компрессором. Рассматриваем вариант замены компрессора на аналог по производительности, но на переменке(уж больно цена на родной кусается). Но вот вопрос: будет ли работать инвертор (на нем ведь еще обдув конденсатора и внутрений блок) при отключенном компрессоре?
    R410a, с маслом POE чрезвычайно гигроскопично, смазывающие свойства теряет на прочь при контакте с воздухом впитывая влагу как пылесос, как вариант из бюджетных мыть долго и упорно горшок промывочным фреоном и залить масло по новой, но боюсь себестоимость операций выльется дороже нового горшка ...
    И при этом никаких 100% гарантий успеха ....

  5. #4

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    В принципе я так и думал(про инвертор). С маслом тоже понятно. Но может кто знает способ обмануть инвертор, например повесить на него вентилятор конденсатора, тоже ведь DC с частотным регулированием, только мощи поменьше)))

  6. #5

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    Я к чему это всё пишу: наружный новый стоит порядка 60-70 тыс., новый компрессор 25-30 тыс., но самое главное, что я не уверен в клине. при попытке запуска потребляемый ток не растет!, порядка 1,5 А, компрессор издает звуки похожие на начало вращения (рядом стоит еще один и пускается примерно с темже звуком), но при пуске стрелка манометров даже не дергается? А может у него мозги съехали, неохота прикупить горшок за 1000 американских рублей)))

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    SERGEI
    Не мудри если есть мозги с другого сплита, то навесь их и всё будет ясно.
    Вода и масло синтетика не дружат воообще. "Кисель" и клин мотора или потеря производительности.
    Вчера был на дефектовки сплита инвертора 24. Не холодит. Скачал 22. На нагнетание впаял трубку 6 мм и через муфту проверил давление.
    Не качает вообще. Менять мотор. 1000 американских рублей,
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #7

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    таки таже мысля. впаять шредера и посмотреть. насчет синтетики с водой в курсе, проходили. а фига в том , что нету резервных мозгов. жара пришла, никто не соглашается поделится а в загашнике нет((((

  9. #8

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    А вообще это под гарантию никак не попадает. и нарушением правил эксплуатации не назовеш. в паспорте написано, что кондей может работать на тепло до -15, но на тепло его начинают включать в межсезонье. на улице 0;+1, ледяной дждь, кондёр работает в режиме испарителя, его поливает водой, нарастает ледыха, получите разорваные трубки(((((((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Устранение утечки на Indezit SB 185-027
    от Валера72 в разделе Отчеты и рассказы участников форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 17:28
  2. холодильник STINOL 107 не пускается компрессор
    от vadiks в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 02:27
  3. Toshiba RAS-13YKH-E
    от Торос в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 23:50
  4. Bosch KGN39 - не пускается компрессор
    от aleks_09 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 15:48
  5. Кондиционер Toshiba RAS-24UKP-E3 - не запускается.
    от vladice в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •