Цитата Сообщение от SERGEI Посмотреть сообщение
Зимой льдом раздавило нижниие трубки конденсатора, по весне клиент захотел прохлады, включил, на пульте загорелась ошибка Н02 (клин компрессора, сработала защита от сверхтока). Вырезали поврежденные, впаяли новые, пробуем пускать-Н02, причем клина нет, компрессор пытается работать, но при наборе оборотов примерно через 15-20 секунд выключается и так по кругу. Вентилятор конденсатора пытается пустится вместе с компрессором. Рассматриваем вариант замены компрессора на аналог по производительности, но на переменке(уж больно цена на родной кусается). Но вот вопрос: будет ли работать инвертор (на нем ведь еще обдув конденсатора и внутрений блок) при отключенном компрессоре?
R410a, с маслом POE чрезвычайно гигроскопично, смазывающие свойства теряет на прочь при контакте с воздухом впитывая влагу как пылесос, как вариант из бюджетных мыть долго и упорно горшок промывочным фреоном и залить масло по новой, но боюсь себестоимость операций выльется дороже нового горшка ...
И при этом никаких 100% гарантий успеха ....