Цитата Сообщение от dzxtckfd Посмотреть сообщение
при проверке при входе в циолитовый патрон м\к выдал давление 19 атм.
если бы я установил данную трубку на ларь то м\к не выдержал бы долго такой напряженной работы.
хоть и есть таблицы подбора капиллярных трубок,из за неоднородности протяжки трубок рекомендуется подбирать
трубку опытным путём .
подключаем к м\к тройник-манометр и кап.трубку ,при прокачке воздухом манометр должен показать 10атм для
обычного холодильника и 12-14атм для морозильника(если давление больше-укорачиваем трубку и т.д.)-это
для фреонов 12 ,290 ,134а и анологичных
для фреона 600а (м\к для 600а)давление по воздуху будет до 15-18атм....
Желательно уточнить инфо!!!