    Контроллер настроен вроде-бы правильно, камера запускается и час-два работает в заданном режиме. Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. Что проверить, кто знает?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Santyago
    Регистрация
    23.12.2010
    Адрес
    Россия г.Иваново
    Сообщений
    210
    Репутация
    1450
    Компрессор отключает контроллер ? Датчик температуры дурковать может.

  4. #3
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Напишите температуры, набираемую за час работы и потом через два. Температура реально выходит из диапазона или реально температура нормальная. Если работает два часа, а потом компрессор продолжает работать а температура реально поднимается, то наверно плохо морозит, или утечка или ещё что. Описывайте подробней, если хотите точный ответ.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    Вентилятор конденсатора тоже останавливается?Горит ли при остановке индикатор "снежинка"?

  6. #5
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от VasilEf Посмотреть сообщение
    ... Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. ...
    Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
    Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
    Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика
    +100 Поменять датчик и проблема уйдёт.

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
    Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
    Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого.
    тс сказал XR20 диксель... чудес не бывает. контроллер простейший. проверил настройки-заменил на заведомо исправный датчик-если нет выкинул нах контроллер. опять же проверил настройки
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    14.09.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    206
    Репутация
    1024
    Холодильник с пускателем или напрямую от контроллера?
    Возможно рэле в контроллере залипает. Лучше сразу его поменять на эливел и забыть)))
    Ничто так непредсказуемо, как человеческая глупость

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Stinol-107 -- не работает холодильная камера
    от Витёк в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:58
  2. холодильная камера FESTIVO 600C
    от bormoglot в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 13:50
  3. Стинол-107 -- не работает холодильная камера.
    от Гарик в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •