Цитата Сообщение от VasilEf Посмотреть сообщение
... Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. ...
Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого.