    Цитата Сообщение от alex555 Посмотреть сообщение
    Дозаправляли фреон по неисправному шлангу, фреон травил,а в систему не попадал, рядом работали еще два компрессора шум от них подходящий, в заправочном шланге нипель не доходил
    Хрень какая то, там все пьяные были штоли? Если неисправный шланг травит, то его и слушать не надо, все визуально видно а если шрейдер не открылся, то это на ощупь определяется.
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #32
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Это только на рабочее ТРВ. Если нет проходимости через ТРВ значит замена.
    Ляксеечь, признайся как часто приходится менять и регулировать ТРВ?Он сам по себе очень надёжная штука, и если не касячные руки мУхаников, то ему сносу нет.
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  4. #33
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если в системе было мало газу тогда почему же было полное заполнение жидкостной? по вашим словам отсутствовали газовые пузыри в смотровом стекле?
    Газовые пузыри в смотровом стекле могут отсутствовать также, если в нём вообще нет жидкостей, один газ хрячит. Ну не понятно за счёт чего, давление держало 1,6 бар, может ТРВ перекрыли?

  5. #34
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    за счёт чего, давление держало 1,6 бар
    Он же не написал что в барах мерили. )

    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    если не касячные руки мУхаников, то ему сносу нет
    Вот после мУхаников его и настраивать приходится. Я у себя на работе замучился, пару дней нормально, а потом обязательно кто-нибудь порегулирует Маленько всас обмёрзнет, а они со страху бегом его прикрываать, масло выкенет немного бегут открывать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Продам масло "Bitzer" BSE170 B320SH. Нижний Новгород
    от kreizer в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 13:02
  2. Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки
    от KemKa в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •