Марат Имамгулов, я верно исправил Ваше написание?Сообщение от Марат Имамгулов
Когда стал компрессор, проверьте клещами ток, потребление при этом будет, работают ТЭНы. Это нормально для ТЭНовой оттайки.
делай так (безопасно для новичков :!: ):
включи на оттайку и посиди рядом с часик. Сначала пройдет оттайка минут 20-30 обычно, потом щелчок и тишина 2-3 минуты обычно (время слива конденсата), потом уже включение компрессора.
Вот если после завершения оттайки не будет пуска - беспокойтесь. В Вашем может задержка быть при включении контроллера до 5 минут, может - включение сначала оттайки (у низкотемпературных, Вы же так и не указали режим!!! :hi: ) после включения питания контроллера.
Это все видно по индикаторам контроллера, если в курсе.
Пароли теперь придется перебирать вручную, дня хватит запросто...
pavl, зря смеемся - такими благими намерениями мостится дорога в ад :cry:

