было два "Снеж" 600 литровый , испаритель ещё и в днище , тоже из стали . алюмишка погнила вместе с испарителем . а фильтра стаяли 35г , похоже что не тронутые были .
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Морозильный ларь не высокого качества, в нашей местности обычно комплектовался Ярославскими компрессорами, имеющими маленький срок службы, утечки по "горячему" контуру тоже не редкость. Какие там -30 ?! уж хоть -18 бы давал.
Сообщение от Валера72
.Только вчера делал два ларя ,ставил СК 200 ,и перепаивать на 15 граммовые смысла не вижу (опять влага да и припой кислотность добавляет).
Смысл менять будет, если температура эксплуатации ларя меняется в широких пределах, но безразмерно увеличивать объём фильтра не стоит в любом случае: на давление конденсации, а как следствие и давление кипения, и заполнения испарителя х/а, оказывает влияние не только температура , но и объём конденсатора + жидкостной магистрали до фильтра + сам фильтр. В итоге с разными фильтрами можем иметь разное обмерзание, компенсировать увеличенный фильтр увеличением дозы х/а тоже не выход, ведь испаритель остался родной, и при остановке по температуре все эти лишние граммы теплого фреона при выравнивании, будут дополнительно греть испаритель, что совсем не экономично.
Сообщение от вьюга
Изначально одинаковые лари (одного конвейера) в случае работы со стеклом имеют увеличенный по мощности компрессор, это говорит о более тяжелом режиме.
...и не только для ларя, но и для увеличенного компрессора. Работа на вакуум не есть хорошо, 600-е не рассматриваем.
Морозильный ларь не высокого качества, в нашей местности обычно комплектовался Ярославскими компрессорами, имеющими маленький срок службы, утечки по "горячему" контуру тоже не редкость. Какие там -30 ?! уж хоть -18 бы давал..
Мною чуть выше было сказано, что со штатным компрессором по термометрам магазина МЛ-400 давал минус 24. При установке 1121Z, показания моего и их термометра совпадали. Через неделю ставил второй такой же, на такой же ларь и там же - первый, уже груженый ларь имел минус 30. Причем не на максимуме. Есть желающие убедиться?
Сообщение от strateg
...и не только для ларя, но и для увеличенного компрессора. Работа на вакуум не есть хорошо, 600-е не рассматриваем.
Имхо - шутка: работа любого морозильного агрегата с тремя звездочками (-18) с начиная со Стинолов сопровождается разрежением в минус 200 мм.рт.ст (из 760-ти) при температуре уже минус 25 град. Сомневающиеся могут глянуть на шкалу температур на коллекторе: например для 134а при 0 бар кипение достигает всего минус 27, в камере будет 22 (примерно), что недостаточно для отключения даже на малом холоде.
Последний раз редактировалось вьюга; 14.03.2011 в 19:30.
например для 134а при 0 бар кипение достигает всего минус 27, в камере будет 22 (примерно), что недостаточно для отключения даже на малом холоде.
Первому измерил температуру в м/к Снайге RF-310. 3-х годовалому с 600-м АСС компрессором. Включился компрессор сразу после того как поместил в м/к термометр, термостат в среднем положении, темп. окр. воздуха +26гр, а вот дальше самое интересное - температура понижалась в м/к с (-18) до (-25) за два с небольшим часа и не дождавшись отключения, датчик эл. термометра извлёк из м/к. Хоть в отличии от оппонента я и слышу как работает данный компрессор, но всё-таки приходилось периодически подходить к холодильнику для того чтобы убедится, что он не отключился (дети, телевизор, тёща с громким голосом (она ткачиха) и т.д.), поэтому измерения закончил. Долгую работу объясняю тем, что в х/к на протяжении этого времени загружались продукты. Если бы дверь м/к не открывалась , то отключение было бы быстрее и температура в м/к вряд ли была бы ниже.
Теперь о другом эксплуатирующемся морозильнике: ларь, имеет надпись Helios FB 325, к сожалению больше ни о компрессоре (чист без надписей) ни о самом ларе сказать ни чего не могу, на вид так и есть литров 320. Температура в помещении +3, температура сразу после отключения в охл.объёме -15, положение регулятора минимальное.
Ну и хотелось бы немного, так сказать из практики... в начале 90-х имел удовольствие столкнуться с крупной партией Орских ларей, вся гарантия шла через меня. Основная неисправность была - утечка на нагнетательном патрубке компрессора. Фреона левого тогда ещё не было и не могло быть, однако (Александр вроде и сейчас так делает) дожидался отключения на максимальном холоде убирая хвост стравливанием. Другими словами давление было всё время в плюсе, около нуля., до самого отключения. Справедливости ради могу сказать, что у некоторых производителей ларей давление уходит в минус. Думаю установка соответствующего компрессора обусловлена: в перспективе - жёсткой эксплуатацией, частой загрузкой тёплых продуктов, но ни в коей мере не длительным хранением, замороженной продукции. Ну а поскольку специфика в торговых сетях нашей местности именно такая , что нужно длительное хранение с маленькими "догрузами" и "разгрузами", то вместо вышедших из строя крупногабаритных Данфосов, работающих на вакуум, ставил менее мощные б/у Данфосы или СК-200 работающие с положительным давлением на всасывании. Результат замены можно увидеть в действии и сейчас.
03042011580.jpg
Вот сфоткал...хотел предложить клиенту поменять фильтр и перезаправить он не захотел...так и работает.Причем в режиме-набрал отключился.че там за фреон заправляли не известно но похож на 12.
Если ставили шредер, то возможно ларь дырявый, и газ заливали с запасом.
Не факт. Мне больше нравиться гипотеза: был частичный засор на 134, а после замены фильтра и заправки 12-м или 406-м засор ушёл, а поскольку заправляли по протяжке, то получился излишек. Нужно просто стравить лишний фреон.
Ну в принципе правильно НО фильтр не меняный а это явный косяк. Просто стравить можно НО сколько это стоит???? Если делать то по полной с заменой фильтра и соответствующей платой
Излишка та и нет.Клиент жаловалси на то что не набирал нужной температуры.Подсоединил коллектор .давление 0 и даже на ваакум чуть страгивается.добавил(на бирке 134.ну я и добавил 134)(повторюсь полность перезаправлять он не захотел.ну хозяи барин) тоесть по весу я уже ну никак ни мог...На всасе 0.2-0.3 и все ожило.но как обмерзал так и продолжает сами на фото видели(интесно просто как так...)Да работает уже месяца 3 пока не жалуется.спрашивал...