Тема: "Битцер" - отключается после 2-х часов работы

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974

    "Битцер" - отключается после 2-х часов работы

    В обслуживании на консервном заводе 4 шт «Битцера». Поставлял и монтировал 6 лет назад. На 22. В этом году после расконсервации и пробного пуска морозилка заработала. Успокоился. Проработала морозилка 10 дней. Началась ПУТИНА - начались проблемы. Отключается после 2-х часов работы. Напряжение в норме. На пульте аварию не выдаёт. После 20-30 минут повторно запускается, работает 30 минут и вновь отключается. Фреон в норме. Срабатывает защита. Предположительно в электронном блоке защиты. Заметил тенденцию, что строго через 2 часа после загрузки морозилки вновь отключается. Оттайка электрическая. Такого не было.
    В чём причина, не могу понять. Прошу совета!! Жаркое время началось. Рыба пошла. Морозилка работает циклично. Клиента не устраивает нужны ТОННЫ.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    На соседнем форуме с лазером через два часа проблемы здесь с битцер и тоже фреон в норме.Может тоже не в норме фреон и отключает по низкому .Какая автоматика стоит ?

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Валера72
    Полный "Бицер" Со всеми прибомбасами в пульте и в схемах управления. Фреон на месте.
    Предположение. что с электоникой что то, или с датчиком температуры в статоре.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  5. #4
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Предположение. что с электоникой что то, или с датчиком температуры в статоре.
    Алексеевич если он долго стоял то может где-то контакты окислились.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Валера72
    Осмотрел всё , что есть с цепи питания.
    Всё в норме. Еду на объект. Привезли рыбу на заморозку 34 тонны.
    Опять проблема. У меня предположение, что что то с электроникой следящеё за температурой внутри статора двигателя "битцера".
    Гарантия кончились.
    Если не получится, взял с собой электронщика.
    По дороге решили исключить защиту статора из управления на время. Посмотим в чём причина.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    владимир алексеевич, дак в чём проблема то?)) повесь лампочку на контакты аварии инта.. и узнаешь про его сработку.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    muravei77
    Нет, всю проверено. При аварии откюячается компрессор. предположительно по встроенной защите.
    Сегодня будем решать проблему с моим электронщиком. Хотелось бы решить та. чтобы морозка шла как и все годы до этого.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    вся встроенная защита это тупо PTC сопротивление вшитое в обмотку. зачем тут электронщик? а вот что к INT-69 что к SE-B2 вопросы возникают довольно часто. и по "дребезгу" контактов и по другим вопросам. самое простое сменить на заведомо рабочий. второе-замерять сопротивление датчика. инфа по нему на битцер.ру.. ты дядька большой уже сам найдёшь))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    Я бы померил клещами ток по фазам,может на пускателе окислился контакт отсюда перекос и нагрев обмоток. Да и перегрев измерить ,при стоянках могут и фильтры закоксоваться и газ частично выйти .В общем охлаждение обмоток проверить.Вентилятора на "голову" нет?

  11. #10
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    владимир алексеевич, Вы бы хоть название "электроники" написали и данные по температурам и давлениям подкинули , а то впечатление что пользователь за помощью обращается .

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от ref65 Посмотреть сообщение
    Я бы померил клещами ток по фазам,может на пускателе окислился контакт отсюда перекос и нагрев обмоток. Да и перегрев измерить ,при стоянках могут и фильтры закоксоваться и газ частично выйти .В общем охлаждение обмоток проверить.Вентилятора на "голову" нет?
    эти процедуры у нормального холодильщика должны быть выполнены в первую очередь...))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  13. #12
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от ref65 Посмотреть сообщение
    Я бы померил клещами ток по фазам,может на пускателе окислился контакт отсюда перекос и нагрев обмоток.
    Ради интереса спрашиваю такое хоть у кого нибудь было?Лично у меня только при проблеме с автоматом такое выскакивало но не с пускателем!

  14. #13

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Ради интереса спрашиваю такое хоть у кого нибудь было?Лично у меня только при проблеме с автоматом такое выскакивало но не с пускателем!
    Есть методика проверки переходного сопротивления контактов и приборы .Сопротивление меряется по току и напряжению между контактами. Есть и нормы переходных сопротивлений.В интернете не искал.
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Есть методика проверки переходного сопротивления контактов и приборы .Сопротивление меряется по току и напряжению между контактами. Есть и нормы переходных сопротивлений.В интернете не искал.
    А не легче сразу перед пуском системы проверить и зачистить контакты(надфиль думаю всегда есть) чем мереть и устранять переходное сопротивление, я понимаю в автомат не залезешь но у пускатель. ИМХО лень матушка!

  16. #15

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    А не легче сразу перед пуском системы проверить и зачистить контакты(надфиль думаю всегда есть) чем мереть и устранять переходное сопротивление, я понимаю в автомат не залезешь но у пускатель. ИМХО лень матушка!
    Метод хорош при диагностики и занимает 10сек. на один контакт ,при наличии прибора.
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. FRASCOLD - отключается после 5-7 минут работы
    от SKYBOY в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 05:39
  2. BOSCH KSF 3200/05 - есть ли возможность переделать его в простую "механику"?
    от Serginio R в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 21:36
  3. Продам масло "Bitzer" BSE170 B320SH. Нижний Новгород
    от kreizer в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 13:02
  4. Samsung SR-L36N самопроизвольно отключается через 7 часов
    от Coolmaster в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 01:10
  5. Каков принцип работы "магнитного" холодильника?
    от Холодно в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 19:55