Цитата Сообщение от вьюга
Цитата Сообщение от KiNord
Почему же мало отдыхать? Ведь компрессор включается реже и на меньшее время. Или я ошибаюсь?
Конечно ошибаетесь - на время остановки в штатном режиме в испарителе накапливается некоторое количество хладагента, которое несколько сдерживает поднятие температуры и задерживает время старта с учетом теплопритоков и открывания двери.
В Вашем случае еще не набрав температуру аппарат остановится, и буквально через минуту попытается включиться. Это не очень.
Молчу уже о том, что аппарат стал, а туда полезли за товаром/стали докладывать свежий товар, тут уже старт будет через секунды.
Для такого режима нужна специальная техника с режимом работы примерно от +5/10 и хотя бы до +15 (пишут как на бирке, так и паспорте), тогда нарушение режима не будет критичным.
Спасибо за разъяснения. А нет ли у Вас ссылочек на такую технику?