    Согласен, что для 134-го фреона лёгкий вакуум - норма, но тоже удивило:
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    кипение достигает всего минус 27, в камере будет 22 (примерно), что недостаточно для отключения даже на малом холоде.
    это что за термостат имеется в виду?

    Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
    Другими словами давление было всё время в плюсе, около нуля., до самого отключения.
    Если это был R 12, то вполне нормальный режим.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Refnom Посмотреть сообщение
    Если это был R 12, то вполне нормальный режим.
    А другого тогда и не было. А сейчас с 406-м давление ещё больше.
    Всё неизвестное принимается за великое

  4. #3

    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    Россия.Ставропольский край.г.Пятигорск
    Сообщений
    10
    Репутация
    34
    03042011580.jpg
    Вот сфоткал...хотел предложить клиенту поменять фильтр и перезаправить он не захотел...так и работает.Причем в режиме-набрал отключился.че там за фреон заправляли не известно но похож на 12.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Если ставили шредер, то возможно ларь дырявый, и газ заливали с запасом.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Если ставили шредер, то возможно ларь дырявый, и газ заливали с запасом.
    Не факт. Мне больше нравиться гипотеза: был частичный засор на 134, а после замены фильтра и заправки 12-м или 406-м засор ушёл, а поскольку заправляли по протяжке, то получился излишек. Нужно просто стравить лишний фреон.
    Всё неизвестное принимается за великое

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
    Нужно просто стравить лишний фреон.
    Ну в принципе правильно НО фильтр не меняный а это явный косяк. Просто стравить можно НО сколько это стоит???? Если делать то по полной с заменой фильтра и соответствующей платой
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  8. #7
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
    Не факт. Мне больше нравиться гипотеза: был частичный засор на 134, а после замены фильтра и заправки 12-м или 406-м засор ушёл, а поскольку заправляли по протяжке, то получился излишек. Нужно просто стравить лишний фреон.
    А вот это вообще не факт, чет не упомню на ларях засоры, да еще и частичные. Это прерогатива двухкамерных холодильников.
    Цитата Сообщение от Александр Геннадьевич Посмотреть сообщение
    НО фильтр не меняный а это явный косяк.
    Дед, ты с хладокомбинатами не работал, когда в день до 50 -ти ларей надо проверить и заправить. Какой уж там нахер фильтр))

  9. #8

    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    Россия.Ставропольский край.г.Пятигорск
    Сообщений
    10
    Репутация
    34
    Излишка та и нет.Клиент жаловалси на то что не набирал нужной температуры.Подсоединил коллектор .давление 0 и даже на ваакум чуть страгивается.добавил(на бирке 134.ну я и добавил 134)(повторюсь полность перезаправлять он не захотел.ну хозяи барин) тоесть по весу я уже ну никак ни мог...На всасе 0.2-0.3 и все ожило.но как обмерзал так и продолжает сами на фото видели(интесно просто как так...)Да работает уже месяца 3 пока не жалуется.спрашивал...

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Александр Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Ну в принципе правильно НО фильтр не меняный а это явный косяк.
    В смысле будет при стравливании не меняный? На фото вроде он как раз и менялся.
    Цитата Сообщение от Sasha26 Посмотреть сообщение
    Излишка та и нет.Клиент жаловалси на то что не набирал нужной температуры.Подсоединил коллектор .давление 0 и даже на вакуум чуть страгивается.
    Отрицательное давление на всасе при штатной дозе заправки нормальное явление, не исключено, что и при завышенной дозе в минуса лез.
    Цитата Сообщение от Sasha26 Посмотреть сообщение
    Да работает уже месяца 3 пока не жалуется.спрашивал...
    А вот это интересно, почему клиент доволен? С приходом тепла наверно всё изменится. Ещё могу предположить, что с термостатом что-то, а сейчас при явно завышенной дозе ларь вообще перестал отключаться и температура типа понизилась, но мне думается там просто была банальная неправильная эксплуатация (шуба, теплые продукты и т.д.) - нет температуры; на фоне небольшой передозы - обмерзший всас.
    Всё неизвестное принимается за великое

  11. #10
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    Sasha26, я бы всё таки стравил лишку , но только после разморозки ларя чтоб не пролететь.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Хол-к Bosch KGU3200. Помогите разобраться с платой. Заплачу.
    от MrDP в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 16:08
  2. Помогите разобраться с проблемой ДЭУ
    от shokkk в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 17:12
  3. Помогите разобраться с Bosch
    от Андрей Калашников в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 11:59
  4. В Стинол-104 слетели две клеммы, подскажите, куда их подключить
    от masha в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 14:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 22:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта.