Вот сфоткал...хотел предложить клиенту поменять фильтр и перезаправить он не захотел...так и работает.Причем в режиме-набрал отключился.че там за фреон заправляли не известно но похож на 12.
Если ставили шредер, то возможно ларь дырявый, и газ заливали с запасом.
А вот это вообще не факт, чет не упомню на ларях засоры, да еще и частичные. Это прерогатива двухкамерных холодильников.
Дед, ты с хладокомбинатами не работал, когда в день до 50 -ти ларей надо проверить и заправить. Какой уж там нахер фильтр))
Излишка та и нет.Клиент жаловалси на то что не набирал нужной температуры.Подсоединил коллектор .давление 0 и даже на ваакум чуть страгивается.добавил(на бирке 134.ну я и добавил 134)(повторюсь полность перезаправлять он не захотел.ну хозяи барин) тоесть по весу я уже ну никак ни мог...На всасе 0.2-0.3 и все ожило.но как обмерзал так и продолжает сами на фото видели(интесно просто как так...)Да работает уже месяца 3 пока не жалуется.спрашивал...
В смысле будет при стравливании не меняный? На фото вроде он как раз и менялся.
Отрицательное давление на всасе при штатной дозе заправки нормальное явление, не исключено, что и при завышенной дозе в минуса лез.
А вот это интересно, почему клиент доволен? С приходом тепла наверно всё изменится. Ещё могу предположить, что с термостатом что-то, а сейчас при явно завышенной дозе ларь вообще перестал отключаться и температура типа понизилась, но мне думается там просто была банальная неправильная эксплуатация (шуба, теплые продукты и т.д.) - нет температуры; на фоне небольшой передозы - обмерзший всас.
Sasha26, я бы всё таки стравил лишку , но только после разморозки ларя чтоб не пролететь.