вот мне,что на другом форуме ответили:
если речь идет о ХО, то, соответственно, необходимо регулировать воздушный датчик ХО, расположенный внутри самой камеры -обычно справа. Именно он должен давать команду процессору о пгонижении/повышении температуры воздуха внутри камеры ниже/выше установленных значений. Если он находится глубже в стенке. то, соответственно, воздух вокруг него (он сам вернее) охлаждается медленнее, чем в самой камере, куда поступает напрямую охлажденный воздух. Таким образом момент срабатывания на отключение подачи охлажденного воздуха наступает позже, чем унужно.
Мне посоветовали снять крыжечку внутри ХО справа и вытащить датчик,ближе.
Но что то,я сомневаюсь ,т.к если бы датчик не правильно считывал бы температуру,то он бы постоянно промораживал,а не под вечер.Или дело тоже может быть в нем.

					
					
					
					
				