Можно увидеть и другую разницу: "агрегат на 134а" и "агрегат со 134а". Имелась ввиду полная замена, эта экономия в чистовой заправке боком выходит.
... Ну я же писал, что заправляю пАром, и при работе горелки чуйствую от него еще тот, "советский," запах...
Кстати, "жертва ради науки" не понадобилась - в Норде 267/69 литров на 134а попалось полное засорение КТ в фильтре, горячий контур все-таки прогревается до первой петли конденсатора, Хоть и не 70 град, но потепление на 5-7 град явно чувствуется. Оно и неудивительно - контур идет в пене, в обоих камерах полностью комнатная температура несмотря на многочасовую работу компрессора.Да нет, полный минус на манометре далеко не полный вакуум - прислушайтесь к хлопкам газобалластного клапана, и тогда определитесь, что даже часовое вакуумирование вполне благополучной системы имеет хоть и редкие, но выбросы газов.