То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается переряженным честолюбием, которое, презирая мелкие выгоды, прямо идет к крупным. Франсуа де Ларошфуко
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Господа академики!!!
У селикагеля ячейка больше по отношению к цеолитовой и потому при высоких температурах забивается маслом. При более низкой температуре масло гуще, соответственно эфект поглощения влаги выше.
Митяй!!!
Ты небось факовские клапаночки только в своих детских книгах видел?
Да нет уважаемый я ФАКи своими ручками перебирал и менял поршневые группы, коленвалы и т.д. и т.п. А клапаночки та нагнетательные очень редко летели, а вот всасывающие крякали очень часто, особенно при влажном ходе холодильной системы. Так что учёные и без кнежечек....)))
Блин... поясняю...
Условно...
100гр силикагеля, при -20*С(после испарителя), может поглотить и удержать 20гр воды.
100гр силикагеля, при +50*С(после конденсатора), может поглотить и удержать 10гр воды.
Это и есть снижение водопоглотительной способности с повышением температуры.
100гр цеолита, при +50*С может поглотить и удержать 20гр воды. Выбирайте...
Никто не спорит и доказывать здесь нечего, пар холодильного агента в капиллярной трубке - ЗЛО (потери).
Но... Холодильный агент, оставшийся в конденсаторе после остановки компрессора - это тоже зло, и тем большее, чем большее количество хол.агента останется в конденсаторе. Перетекая из конденсатора в испаритель (компрессор остановлен) холодильный агент вносит в холодный испаритель тепло - это тоже ЗЛО. Поэтому, при конструировании холодильного агрегата бытового холодильника, подбирается такая производительность капиллярной трубки (пропускная способность), которая позволяет оставить в конденсаторе минимальное количество холодильного агента (на момент остановки компрессора). И при работе холодильного агрегата БХП в различных температурных условиях, возможны короткосрочные (секунды) прорывы пара в капиллярную трубку.
И ещё...практически...
1)Когда Вы подбираете компрессор взамен вышедшего из строя, учитывайте , что компрессор меньший по производительности, увеличивает длительность прорыва пара в капиллярную трубку.
2)Укорачивая, по какой либо причине, капиллярную трубку (повышая её производительность), Вы так же способствуете прорыву пара в капиллярную трубку.
Вот, как бы и вся теория...
Ух и теория, но очень ужасная в понимании. Причём тут прорывы через капиллярку в испаритель, в БХП продукты вносят больше тепла в сотни раз, а ты за экономию борешься. ИЗ практики работы со Стинолами, они 90-тых годиков ещё работают и там производительности были и 200 вт. и 220 вт. по холоду и работают до сих пор. А м-к подбирается по объёму БХП, желательно для повышения твоего авторитета процентов на 20 больший, чем стоял ранее и будет тебе уважение клиентов.
Да нет уважаемый я ФАКи своими ручками перебирал и менял поршневые группы, коленвалы и т.д. и т.п. А клапаночки та нагнетательные очень редко летели, а вот всасывающие крякали очень часто, особенно при влажном ходе холодильной системы. Так что учёные и без кнежечек....)))
Параллельно от основной работы можно заниматься бытовухой, но заниматься торговым......Митяй, барыга ждать не будет, когда ты смену выстоишь.
Сообщение от 2vlad
что фильтр на всасывании создаёт дополнительное сопротивление парообразному холодильному агенту, а это потери. Или я не прав? Поправьте...
Если фильтр подзабит, то он и на жидкостной создаст сопротивление ))
В докипателях БКшек находится фильтр, и он там явно не временный )), а уж где важно движение пара так это в высокотемпературном режиме, а эти уже столько пашут, шо пора и честь знать.
Всё.... Митяй, с вами невозможно вести диалог. Освежите память. Вопрос стоял, не об экономии,а о том, что перед капиллярной трубкой БХП, в процессе работы, может быть пар. Я попытался Вам показать, что это может быть. И если это выше Вашего понимания, это не значаит, что его там не может быть.
Последний раз редактировалось 2vlad; 30.01.2011 в 19:28.
Параллельно от основной работы можно заниматься бытовухой, но заниматься торговым......Митяй, барыга ждать не будет, когда ты смену выстоишь.
По поводу ремонта агрегатов ФАК, это было по распределению в Орловской области и обслуживали на участке 5-ть районов РАЙПО, когда мы были молодыми и через руки доходило всё нормально. Даже сделал стенд для прогонки и проверки компрессоров. Запчастей было валом и фреона и масла канистрами, и начальник отличный попался, сколько он тогда списывал агрегатов, которые мы в колхозы пыряли, а зарплата была как у шахтёров, и вино-водочный магазин был рядом со зданием участка и котельная, работай сколько хочешь. А сколько левака за наличку делали по выходным по сборке КХН, КХС, НКР. Ручки до сих пор помнят. Проффесионализм не пропьёшь...)))
Всё.... Митяй, с вами невозможно вести диалог. Освежите память. Вопрос стоял, не об экономии,а о том, что перед капиллярной трубкой, в процессе работы, может быть пар. Я попытался Вам показать, что это может быть. И если это выше Вашего понимания, это не значаит, что его там не может быть.
Пар там может быть только когда БХП выключился и в системе давление уравнялось, или отключён из эл. сети.... Но ведь ЭТО НЕ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЦИКЛ, Т.Е. НЕ РАБОТА БХП. А если ты слышишь в испарителе шумы, то это дросселирование, а не прорывы пара. Вообще как ты понимаешь процесс ДРОССЕЛИРОВАНИЯ....???
В докипателях БКшек находится фильтр, и он там явно не временный )),
Ты хоть раз разрезал докипатель?.
При отрицательных температурах (ниже ?10 °C) существует реальная угроза попадания жидкого фреона в полость компрессора, что приводит к его поломке.[1] В более дорогих, правильно спроектированных системах присутствуют дополнительные датчики, ёмкости, исключающие попадание жидкого фреона на вход компрессора. В таких системах наиболее вероятной поломкой становится отказ одного из датчиков, что, впрочем, оставляет холодильную систему жизнеспособной. В бытовых оконных кондиционерах БК-1500, БК-2500 производства СССР (Бакинский завод), для устранения данного явления применялся докипатель (он применяется во многих моделях среднего и верхнего ценового диапазона кондиционеров).
И при работе холодильного агрегата БХП в различных температурных условиях, возможны короткосрочные (секунды) прорывы пара в капиллярную трубку. [/COLOR]
Сообщение от Митяй
Пар там может быть только когда БХП выключился и в системе давление уравнялось, или отключён из эл. сети....
Всё уже разжёвано. Продолжать бессмысленно. Процесс дросселирования у меня вопросов не вызывает. Спросите кого-нибудь ещё....
Возможно, владимир алексеевич Вам объяснит лучше.
Последний раз редактировалось 2vlad; 30.01.2011 в 20:41.
Всё уже разжёвано. Продолжать бессмысленно. Процесс дросселирования у меня вопросов не вызывает. Спросите кого-нибудь ещё....
Возможно, владимир алексеевич Вам объяснит лучше.
Если В.А. аммиаком или пропаном сплиты заправляет, то с ним опасно вообще консультироваться....))) А вот по поводу цикла холодильной машины смотрите выше...И все эти домыслы в прорывах пара - это к котельному оборудованию больше подходит,,,)))
Если на сантиметр, то это система недозаправлена. В последних калачах конденсатора уже есть 100% жидкого хладагента...
Видишь ли Митяй там не 100% жидкарь особенно с горизонтальным расположением трубок в конденсаторе ,в середине поток меняется и образуются паровые пузыри в конце змеевика(внутренний диаметр трубок мал)и даже парообразование вместо переохлаждения так как от компрессора воздух идёт нагретый(поэтому и ставим с удалением от стен и нагревательных приборов).Даже в идеале в ветикальными трубками в конденсаторе о 100%жидкаря говорить трудно.
Видишь ли Митяй там не 100% жидкарь особенно с горизонтальным расположением трубок в конденсаторе ,в середине поток меняется и образуются паровые пузыри в конце змеевика(внутренний диаметр трубок мал)и даже парообразование вместо переохлаждения так как от компрессора воздух идёт нагретый(поэтому и ставим с удалением от стен и нагревательных приборов).Даже в идеале в ветикальными трубками в конденсаторе о 100%жидкаря говорить трудно.