привет!
может кто нибудь рассказать про давления в авторефрижераторах. на каких оборотах двигателя нужно измерять давления? сколько должно быть на нагнетании, и сколько на всасе? фреон R404a...
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
привет!
может кто нибудь рассказать про давления в авторефрижераторах. на каких оборотах двигателя нужно измерять давления? сколько должно быть на нагнетании, и сколько на всасе? фреон R404a...
на нагнетании – от 16 до 22 бар, на всасе – около 1-ого бара.
На нагнетании в зависимости от температуры окружающего воздуха и работы конденсатора 22-30 кг.
На всасе зависит от регулировки ТРВ от 2 до 4 кг.
Мерить на холостом ходу 1000 очков.
да вот разобратся не мог... рефку заправлял R404a... на 1000 оборотах, всас 2,5 кг, на нагнетании 23 кг... вроде всё нормально, да? а температуру не набирает.... до -6 опустилась и всё... обороты пробывал добовлять, -6 и всё! два часа стояла работала... ниже не идёт....
на испаритель посмотрел... там верхняя часть слегка обмёрзла.... на контроллере вобще самый минимум -30... ну я думаю он -30 не наберёт, ну -20 то должна..... что может быть????
Возможно есть микроутечка и испарился высоко кипящая часть 404 фреона. Удалите фреон опрессуйте на 20 кг, устраните утечку и заправьте по дозе.
-20 должен дать при условии рабочего компрессора.
Rashed
На Карьере 12 такое было. Все отказывались ремонтировать. Не знали что делать.
Вытравили прессонули 30 очков. На низкой стороне шланга в обжимке утечка 50 гр год.
Перепрессовали, заправили ,работает как зверь