[quote="panas"]Встретил эти 2 определения:...
1.* — Регулируемый диапазон ...Как же может быть такой диапазон (40), что от -20 до +20 ??
2.** — Перепад срабатываний — это разница между точками замыкания и размыкания контактов терморегулятора. (для К59 в этой табличке или 3-14 или 10-25).
Неужели бывают такие разбросы ?
quote]
1. - это диапазон регулировки прибора, ручкой, например. То есть это полный диапаон температур, в пределах которого температуру можно изменять вращением ручки термостата.
Большие разбросы в диапазоне характерны для универсальных приборов. Но - это ведет к более грубой чувствительности, и неудобство в том, что случайно можно поставить терморегулятор в положение, которое выходит за рамки возможностей конкретного аппарата. Например поставив такой в пивоохладитель (-5...+5 в зависимости от модели), может случится так, что персонал сдвинет его регулировку на минус 15...
2. второе его название - дифференциал. это перепад температуры между включением выключением в каком-то конкретном положении ручки термостата. Большие разбросы характерны для двухкамерных холодильников, у которых выключение в глубоком минусе, а включение при плюсовых температурах.